总裁含h厨房做h,免费看成人做xxoo视频图片,国产乱码卡二卡三卡4,城中村勾搭老熟女啪啪

歡迎來到浙江共合管業有限公司官網!

熱線電話:400-079-6575

銷售熱線:0571-85261897

技術咨詢:15005815665

郵箱:1104409850@qq.com

您當前所在位置 : 網站首頁 新聞中心 技術文檔

環壓不銹鋼管道系統打壓驗收程序

發布時間:2016-03-06 瀏覽次數:3014

                                               環壓式不銹鋼管道系統打壓驗收程序

環壓不銹鋼管道系統打壓的檢測方法如下:

      水壓試驗一般按區段或系統進行,試驗壓力通常是≥1.5mpa時,其試驗壓力為工作壓力的1.5倍;具體操作步驟要求是:

 向管道注入自來水(不允許因成份不明的河水、地下水源)。打開水閥(注水從最低處注入)。先將管道系統最高處用水點的閥門打開,排除管道中的空氣及至見到水排出,再關閉閥門,注滿水后。

 對管道系統加壓,開動試壓泵使管道內水壓逐漸升高至工作壓力,停泵檢查整個系統有無透漏現象,若無,再增水加壓至試驗壓力。

 加壓時速度應緩慢均勻,分次數進行。先加壓至試驗壓力的一半,檢查系統無問題后,再加壓至試驗壓力,停泵加壓,關閉閥門,穩壓20分鐘,如壓力下降≤0.005mpa,未發現漏點,則將壓力降到工作壓力,并檢查管道無滲漏壓力降為合格(15分時間)。

 進行水壓試驗的環境溫度一般應在5以上,若低于5℃,應用防凍措施或用50℃左右的熱水,在5-10分鐘內充管道系統進行實驗,試壓合格后將系統內水從水泵房主管道上放凈,拆除試壓設備,以防管道凍裂。

試壓合格后再對其管道進行注水清洗,直到水泵房主管道排出的尾水為清澈潔凈的水質為止。如果排出的尾水是黃色銹水、雜質較多,則應反復注水沖洗,避免對不銹鋼管道造成電化學腐蝕。

熱線電話

400-079-6575

在線QQ

公眾號

微信公眾號

關注微信公眾號

銷售號

公司銷售號

微信銷售號

抖音號

抖音二維碼

抖音號

頂部

主站蜘蛛池模板: 石泉县| 安达市| 红原县| 乌兰县| 黄浦区| 华坪县| 云安县| 曲阳县| 江孜县| 休宁县| 呼和浩特市| 南靖县| 普兰店市| 绩溪县| 息烽县| 井陉县| 东阳市| 楚雄市| 鄂温| 新昌县| 扶沟县| 峨眉山市| 朔州市| 安义县| 岳池县| 神木县| 石景山区| 桐乡市| 滁州市| 武义县| 扬中市| 利津县| 通城县| 常宁市| 新化县| 始兴县| 莒南县| 曲阜市| 石门县| 揭西县| 嘉定区|